Diskusija par ugunsgrēka avārijas lampu pielietojumu ēkās

Avots: Ķīnas drošības pasaules tīkls

Ugunsgrēka avārijas apgaismojums ir svarīga ēku ugunsdrošības komponentu un piederumu sastāvdaļa, tostarp ugunsgrēka avārijas apgaismojums un ugunsgrēka avārijas zīmju gaismas, kas pazīstamas arī kā ugunsgrēka avārijas apgaismojums un evakuācijas indikācijas zīmes.Tās galvenā funkcija ir nodrošināt drošu personāla evakuāciju, darba noturību speciālajos posteņos un ugunsgrēku dzēšanas un glābšanas darbus, kad parastā apgaismojuma sistēma vairs nevar nodrošināt apgaismojumu ugunsgrēka gadījumā.Pamatprasība ir, lai cilvēki ēkā ar noteikta apgaismojuma palīdzību var viegli noteikt avārijas izejas atrašanās vietu un norādīto evakuācijas ceļu neatkarīgi no jebkuras publiskās daļas.

Liels skaits ugunsgrēku gadījumu liecina, ka nepamatota drošības evakuācijas iekārtu izvietojuma vai sliktas evakuācijas dēļ sabiedriskās ēkās darbinieki nevar pareizi atrast vai noteikt avārijas izejas vietu ugunsgrēkā, kas ir viens no galvenajiem masu izcelšanās cēloņiem. nāves un ievainojumu ugunsnelaimes.Tāpēc mums vajadzētu piešķirt lielu nozīmi tam, vai ugunsgrēka avārijas lampas var pildīt savu lomu ugunsgrēkā.Apvienojumā ar daudzu gadu darba praksi un atbilstoši Ēku ugunsdrošības projektēšanas kodeksa (GB50016-2006) (turpmāk tekstā – būvkodekss) attiecīgajiem noteikumiem, autors stāsta par saviem uzskatiem par Ēku ugunsdrošības projektēšanas kodeksa piemērošanu. ugunsgrēka avārijas lampas ēkās.

1、 Ugunsgrēka avārijas lampu diapazona iestatīšana.

Būvniecības noteikumu 11.3.1.punkts nosaka, ka ar ugunsdrošības avārijas apgaismojuma lampām aprīko šādas civilo ēku, rūpnīcu un C klases noliktavu daļas, izņemot dzīvojamās ēkas:

1. Slēgta kāpņu telpa, dūmu necaurlaidīga kāpņu telpa un tās priekštelpa, ugunsdzēsības lifta telpas priekštelpa vai koplietošanas priekštelpa;
2. Ugunsdzēsības vadības telpa, ugunsdzēsības sūkņu telpa, pašapkalpošanās ģeneratoru telpa, elektroenerģijas sadales telpa, dūmu kontroles un dūmu novadīšanas telpa un citas telpas, kurām ugunsgrēka gadījumā joprojām jādarbojas normāli;
3. Auditorija, izstāžu zāle, biznesa zāle, daudzfunkciju zāle un restorāns ar būvniecības platību vairāk nekā 400m2, un studija ar būvniecības platību vairāk nekā 200m2;
4. Pazemes un daļēji pazemes ēkas vai sabiedriskās darbības telpas pagrabos un puspagrabos ar apbūves platību lielāku par 300m2;
5. Evakuācijas celiņi sabiedriskās ēkās.

Būvniecības noteikumu 11.3.4.punkts nosaka, ka sabiedriskās ēkas, augstceltnes (noliktavas) un A, B un C klases ražotnes aprīko ar gaismas evakuācijas norādes zīmēm gar evakuācijas ejām un avārijas izejām un tieši virs evakuācijas durvīm blīvi apdzīvotas vietas.

Būvnoteikumu 11.3.5.punkts nosaka, ka ar gaismas evakuācijas norādes zīmēm vai gaismas uzglabāšanas evakuācijas indikācijas zīmēm, kas var uzturēt vizuālu nepārtrauktību uz evakuācijas celiņu un galveno evakuācijas ceļu zemes, ir jānodrošina šādas ēkas vai vietas:

1. Izstāžu ēkas ar kopējo apbūves platību virs 8000m2;
2. Virszemes veikali ar kopējo būvniecības platību virs 5000m2;
3. Pazemes un daļēji pazemes veikali ar kopējo būvniecības platību virs 500m2;
4. Dziesmu un deju izklaides, demonstrēšanas un izklaides vietas;
5. Kinoteātri un teātri ar vairāk nekā 1500 skatītāju vietām un sporta zāles, auditorijas vai auditorijas ar vairāk nekā 3000 skatītāju vietām.

Ēkas kodeksā ugunsdzēsības avārijas lampu iestatīšana ir norādīta kā atsevišķa nodaļa visaptverošai specifikācijai.Salīdzinot ar oriģinālo ēku ugunsdrošības projektēšanas kodu (gbj16-87), tas ievērojami paplašina ugunsgrēka avārijas spuldžu iestatīšanas jomu un izceļ ugunsgrēka avārijas gabarītlampu obligāto iestatīšanu.Piemēram, ir noteikts, ka ugunsdzēsības avārijas lampas jāiestata parastajās civilajās ēkās (izņemot dzīvojamās ēkas) un ražotnēs (noliktavās), sabiedriskajās ēkās, augstceltnēs (noliktavās) Izņemot D un E klases, evakuācijas celiņus, avārijas izejas, evakuācijas durvis un citas ražotnes daļas izvieto ar gaismas evakuācijas indikācijas zīmēm, bet ēkas ar noteiktu mērogu, piemēram, sabiedriskās ēkas, pazemes (daļēji pazemes) veikali un dziesmu un deju izklaides un izklaides projicēšanas vietas. jāpievieno ar zemes gaismas vai gaismas uzglabāšanas evakuācijas indikācijas zīmēm.

Tomēr šobrīd daudzas dizaina vienības nepietiekami izprot specifikāciju, ievieš standartu vieglprātīgi un samazina standarta dizainu bez atļaujas.Viņi bieži vien pievērš uzmanību ugunsdzēsības avārijas lampu projektēšanai blīvi apdzīvotās vietās un lielās sabiedriskās ēkās.Daudzstāvu rūpniecības uzņēmumiem (noliktavām) un parastajām sabiedriskām ēkām ugunsdzēsības avārijas lampas nav paredzētas, jo īpaši zemes apgaismojuma vai gaismas uzglabāšanas evakuācijas indikācijas zīmju pievienošanai, ko nevar stingri īstenot.Viņi domā, ka nav svarīgi, vai viņi ir iestatīti vai nē.Pārskatot ugunsdrošības projektu, dažu ugunsdrošības uzraudzības institūciju būvniecības un pārbaudes darbinieki nespēja strikti kontrolēt, jo radās pārpratums un specifikācijas izpratnes atšķirības, kā rezultātā daudzās valstīs atteicās vai tika nepareizi iestatītas ugunsgrēka avārijas lampas. projektiem, kā rezultātā rodas projekta "iedzimtas" ugunsgrēka slēptās briesmas.

Tāpēc projektēšanas vienībai un ugunsdrošības uzraudzības organizācijai būtu jāpiešķir liela nozīme ugunsgrēka avārijas lampu projektēšanai, jāorganizē personāls, lai stiprinātu specifikāciju izpēti un izpratni, stiprinātu specifikāciju publicitāti un ieviešanu, kā arī uzlabotu teorētisko līmeni.Tikai tad, kad projekts ir izveidots un audits tiek stingri kontrolēts, mēs varam nodrošināt, ka ugunsgrēka avārijas lampas spēlē savu lomu ugunsgrēkā.

2、 Ugunsgrēka avārijas lampu barošanas režīms.
Būvnoteikumu 11.1.4.punkts nosaka, ka ugunsdzēsības elektroiekārtām jāpieņem * * elektroapgādes ķēde.Ja tiek pārtraukta ražošana un sadzīves elektrība, ugunsdzēsības elektrība joprojām ir garantēta.

Pašlaik ugunsgrēka avārijas lampām parasti ir divi barošanas režīmi: viens ir neatkarīgs vadības veids ar savu barošanas avotu.Tas ir, parastais barošanas avots ir pievienots no parastās 220 V apgaismojuma barošanas ķēdes, un avārijas lampas akumulators tiek uzlādēts parastā laikā.

Kad parastā strāvas padeve tiek pārtraukta, gaidstāves barošanas avots (akumulators) automātiski piegādās strāvu.Šāda veida lampām ir nelielas investīcijas un ērta uzstādīšana;Otrs ir centralizēts barošanas avots un centralizēts vadības veids.Tas ir, avārijas lampās nav neatkarīga barošanas avota.Kad parastā apgaismojuma strāvas padeve tiek pārtraukta, to darbinās centralizētā barošanas sistēma.Šāda veida lampa ir ērta centralizētai vadībai, un tai ir laba sistēmas uzticamība.Izvēloties avārijas apgaismojuma spuldžu barošanas režīmu, to saprātīgi izvēlas atbilstoši konkrētajai situācijai.

Vispārīgi runājot, mazām vietām un sekundārajiem apdares projektiem var izvēlēties neatkarīgu vadības veidu ar savu barošanas avotu.Jauniem projektiem vai projektiem ar ugunsdzēsības vadības telpu pēc iespējas jāizvēlas centralizēta barošana un centralizētas vadības veids.

Ikdienas uzraudzībā un pārbaudēs tiek konstatēts, ka parasti tiek izmantots autonomās jaudas neatkarīgās vadības ugunsgrēka avārijas lampās.Katrai lampai šajā formā ir liels skaits elektronisku komponentu, piemēram, sprieguma transformācija, sprieguma stabilizācija, uzlāde, invertors un akumulators.Akumulators ir jāuzlādē un jāizlādē avārijas lampas lietošanas, apkopes un kļūmes laikā.Piemēram, parastajām apgaismojuma un ugunsdzēsības avārijas lampām ir viena un tā pati shēma, tāpēc ugunsgrēka avārijas lampas bieži ir uzlādētas un izlādes stāvoklī, tas rada lielus zaudējumus akumulatoram, paātrina avārijas lampas akumulatora nodošanu metāllūžņos un nopietni. ietekmē lampas kalpošanas laiku.Atsevišķu vietu apsekošanas laikā ugunsdzēsēji nereti konstatēja "pierastos" ugunsgrēka dzēšanas pārkāpumus, ka avārijas apgaismojuma sistēma nevar normāli darboties, ko lielākoties izraisa ugunsgrēka avārijas lampu elektroapgādes ķēdes atteice.

Tāpēc, pārskatot elektrisko shēmu, ugunsdrošības uzraudzības organizācijai jāpievērš liela uzmanība tam, vai ugunsgrēka avārijas lampām ir pieņemta strāvas padeves ķēde.

3、 Ugunsgrēka avārijas lampu līniju ieklāšana un vadu izvēle.

Būvnoteikumu 11.1.6.punkts nosaka, ka ugunsdzēsības elektroiekārtu sadales līnijai jāatbilst nepārtrauktas elektroapgādes vajadzībām ugunsgrēka gadījumā, un tās ieguldīšana atbilst šādiem noteikumiem:

1. Slēptās ieklāšanas gadījumā to ieklāj caur cauruli un nedegošā konstrukcijā, un aizsargslāņa biezums nedrīkst būt mazāks par 3 cm.Atklātās ieklāšanas gadījumā (ieskaitot ieklāšanu griestos) tas iziet cauri metāla caurulei vai slēgtam metāla kanālam, un jāveic ugunsdrošības pasākumi;
2. Lietojot liesmu slāpējošus vai ugunsdrošus kabeļus, ugunsdrošības pasākumus nedrīkst veikt ieguldīšanai kabeļu akās un kabeļu tranšejās;
3. Ja izmanto minerālizolētus nedegošus kabeļus, tos var tieši novietot atklātā laukā;
4. Tas jānovieto atsevišķi no citām sadales līnijām;Ieklājot vienā un tajā pašā akas tranšejā, tā jāsakārto attiecīgi abās akas tranšejas pusēs.

Ugunsgrēka avārijas lampas tiek plaši izmantotas ēku plānošanā, kas pamatā ietver visas ēkas publiskās daļas.Ja cauruļvads nav ielikts vietā, ugunsgrēkā var ļoti viegli izraisīt ķēdes pārtraukumu, īssavienojumu un elektrisko līniju noplūdi, kas ne tikai liks avārijas lampām pildīt savu lomu, bet arī novedīs pie citām katastrofām un negadījumiem.Avārijas lampām ar centralizētu barošanu ir augstākas prasības līnijai, jo šādu avārijas lampu barošana tiek pieslēgta no sadales paneļa galvenās līnijas.Kamēr viena galvenās līnijas daļa ir bojāta vai lampām ir īssavienojums, visas līnijas avārijas lampas tiks bojātas.

Ugunsdrošības pārbaudē un dažu projektu pieņemšanā bieži tiek konstatēts, ka tad, kad ugunsgrēka avārijas lampu līnijas ir noslēptas, aizsargslāņa biezums nevar atbilst prasībām, netiek veikti ugunsdrošības pasākumi, kad tie ir pakļauti, vadi izmantojiet parastos apvalkotos vadus vai alumīnija serdeņu vadus, un aizsardzībai nav cauruļu vītņu vai slēgtu metāla kanālu.Pat ja tiek veikti noteiktie ugunsdrošības pasākumi, lampās ievietotās šļūtenes, sadales kārbas un savienotājus nevar efektīvi aizsargāt vai pat pakļaut ārpusei.Dažas ugunsgrēka avārijas lampas ir tieši savienotas ar kontaktligzdu un parasto apgaismojuma lampas līniju aiz slēdža.Šīs nestandarta līniju ieklāšanas un lampu uzstādīšanas metodes ir izplatītas dažu nelielu sabiedrisko vietu apdares un rekonstrukcijas projektos, un arī to radītais kaitējums ir ārkārtīgi slikts.

Tāpēc mums ir stingri jāievēro attiecīgās valsts specifikācijas un noteikumi, jāpastiprina ugunsdzēsības avārijas lampu sadales līnijas aizsardzība un vadu izvēle, stingri jāiegādājas un jāizmanto produkti, vadi un kabeļi, kas atbilst valsts standartiem, un jādara labs darbs sadales līnijas ugunsdrošība.

4 、 Ugunsgrēka avārijas lampu efektivitāte un izkārtojums.

Būvnoteikumu 11.3.2.punkts nosaka, ka ugunsgrēka avārijas apgaismojuma lampu apgaismojumam ēkās jāatbilst šādām prasībām:
1. Evakuācijas celiņa zemā līmeņa apgaismojums nedrīkst būt mazāks par 0,5lx;
2. Zemes zema līmeņa apgaismojums blīvi apdzīvotās vietās nedrīkst būt mazāks par 1LX;
3. Kāpņu telpas zemā līmeņa apgaismojums nedrīkst būt mazāks par 5lx;
4. Ugunsdzēsības vadības telpas, ugunsdzēsības sūkņu telpas, pašapkalpošanās ģeneratoru telpas, elektroenerģijas sadales telpas, dūmu kontroles un dūmu novadīšanas telpas un citu telpu, kurām ugunsgrēka gadījumā joprojām jādarbojas normāli, apgaismojums joprojām nodrošina normālu apgaismojumu. apgaismojums.

Būvnoteikumu 11.3.3.punkts nosaka, ka ugunsdzēsības avārijas lampas jāuzstāda sienas augšējā daļā, griestos vai izejas augšpusē.

Būvnoteikumu 11.3.4.punkts nosaka, ka gaismas evakuācijas norādes zīmju uzstādīšanai jāatbilst šādiem noteikumiem:
1. "Avārijas izeju" izmanto kā norādes zīmi tieši virs avārijas izejas un evakuācijas durvīm;

2. Gaismas evakuācijas norādes zīmes, kas izvietotas gar evakuācijas celiņu, izvieto uz sienas zemāk par 1 m no zemes pie evakuācijas celiņa un tās stūra, un gaismas evakuācijas indikācijas zīmju atstatums nedrīkst būt lielāks par 20 m.Somas celiņam tas nedrīkst būt lielāks par 10 m, un celiņa stūra zonā tas nedrīkst būt lielāks par 1 m.Uz zemes uzstādītajām avārijas zīmju gaismām ir jānodrošina nepārtraukts skata leņķis, un attālums nedrīkst būt lielāks par 5 m.

Šobrīd ugunsgrēka avārijas lampu efektivitātes un izkārtojuma jomā bieži parādās šādas piecas problēmas: pirmkārt, ugunsdzēsības avārijas lampas ir jāiestata attiecīgajās daļās nav iestatītas;Otrkārt, ugunsgrēka avārijas apgaismojuma lampu novietojums ir pārāk zems, to skaits ir nepietiekams un apgaismojums neatbilst specifikācijas prasībām;Treškārt, evakuācijas celiņā uzstādītās ugunsgrēka avārijas zīmju lampas nav uzstādītas uz sienas zemāk par 1 m, uzstādīšanas pozīcija ir pārāk augsta, un atstatums ir pārāk liels, kas pārsniedz specifikācijā prasīto 20 m atstarpi, īpaši maisu celiņā. un celiņa stūra laukums, lampu skaits ir nepietiekams un atstatums ir pārāk liels;Ceturtkārt, ugunsgrēka avārijas zīme norāda nepareizu virzienu un nevar pareizi norādīt uz evakuācijas virzienu;Piektkārt, zemes apgaismojuma vai gaismas uzglabāšanas evakuācijas indikācijas zīmes nedrīkst uzstādīt vai, lai gan tās ir uzstādītas, tās nevar nodrošināt vizuālo nepārtrauktību.

Lai izvairītos no iepriekšminēto problēmu pastāvēšanas, ugunsdrošības uzraudzības organizācijai ir jāpastiprina būvobjekta uzraudzība un pārbaude, savlaicīgi jāatrod problēmas un jāpārtrauc nelikumīga būvniecība.Tajā pašā laikā ir stingri jāpārbauda pieņemšana, lai nodrošinātu, ka ugunsdzēsības avārijas lampu efektivitāte atbilst standartam un ir sakārtota vietā.

5 、 Ugunsgrēka avārijas lampu izstrādājumu kvalitāte.
2007. gadā province veica ugunsdzēsības produktu uzraudzību un izlases veida pārbaudi.Kopā tika atlasītas 19 ugunsdzēsības avārijas apgaismojuma produktu partijas, un tikai 4 produktu partijas tika kvalificētas, un paraugu ņemšanas kvalificētais rādītājs bija tikai 21%.Vietējās pārbaudes rezultāti liecina, ka ugunsgrēka avārijas apgaismojuma izstrādājumiem galvenokārt ir šādas problēmas: pirmkārt, akumulatoru lietošana neatbilst standarta prasībām.Piemēram: svina-skābes akumulators, trīs bez akumulatoriem vai neatbilst sertifikācijas pārbaudes akumulatoram;Otrkārt, akumulatora jauda ir zema un avārijas laiks neatbilst standartam;Treškārt, pārmērīgas izlādes un pārmērīgas uzlādes aizsardzības shēmas nepilda savu lomu.Tas galvenokārt notiek tāpēc, ka daži ražotāji bez atļaujas modificē gatavo produktu shēmas, lai samazinātu izmaksas, un vienkāršotu vai neiestādītu pārslodzes un pārlādēšanas aizsardzības shēmas;Ceturtkārt, virsmas spilgtums avārijas stāvoklī neatbilst standarta prasībām, spilgtums ir nevienmērīgs un atstarpe ir pārāk liela.

Nacionālajos standartos ugunsdrošības zīmes gb13495 un ugunsdrošības avārijas lampas GB17945 ir skaidri noteikuši ugunsdrošības avārijas lampu tehniskos parametrus, komponentu veiktspēju, specifikācijas un modeļus.Šobrīd dažas no tirgū ražotajām un pārdotajām ugunsgrēka avārijas lampām neatbilst tirgus piekļuves prasībām un nav saņēmušas atbilstošo valsts tipa pārbaudes ziņojumu.Daži produkti neatbilst standartiem produktu konsistences ziņā, un daži produkti neiztur veiktspējas pārbaudi.Daži nelegālie ražotāji, pārdevēji un pat viltoti pārbaužu ziņojumi ražo un pārdod viltotus un nekvalitatīvus produktus vai nekvalitatīvus produktus, nopietni traucējot ugunsdzēsības produktu tirgu.

Tāpēc ugunsdrošības uzraudzības organizācija saskaņā ar attiecīgajiem ugunsdrošības likuma un produktu kvalitātes likuma noteikumiem pastiprina ugunsdrošības avārijas lampu produktu kvalitātes uzraudzību un izlases veida pārbaudi, nopietni izmeklē un risina nelikumīgas ražošanas un pārdošanas darbības. veicot izlases veida pārbaudi un pārbaudi uz vietas, lai attīrītu ugunsdzēsības produktu tirgu.


Izlikšanas laiks: 19.03.2022
Whatsapp